氯碱企业的供电问题和双回路供电

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家交流氯碱企业外网供电发生故障时如何解决应急供电的问题,如外网因大的雷雨而导致进线路跳电,企业的
内网即企业的自身热电孤网运行带不住,有的企业用柴油发电机组但似乎不能联锁启动好像也是摆设,导致出现装置全部
停电的事故,有的企业采用双回路供电,是否也能100%地解决外网因各类原因跳电问题,请大家谈谈。
发表于 2012-6-22 03:08:46 | 显示全部楼层

RE:氯碱企业的供电问题和双回路供电

一、关于雷电跳闸,那是线路保护的问题,可向电力局申请你公司电源柜投用重合闸,在发生跳闸事故以后,重合闸动作,可使雷电造成的跳闸故障恢复。
二、对于你的热电弧,我有点不清楚你方工艺,暂时理解为加热器等大功率设备。如果是因为这个原因带不住,只有考虑加大主变压器,合理设置下级变压器至负荷的距离(可尽量视现场情况就近设置)。柴发一般是用做事故电源,考虑在发生停电事故时重要的工艺操作、事故照明以及事故检修使用。若要保证你的工艺生产连续性,估计是需要建立发电厂,那样投资巨大,仅能由财大气粗之辈使用。
三、双回路供电确实可以提高供电的稳定性,但是和重合闸一样,双回路的母线合闸也是有时间延时的。对于重要的、对供电电压要求非常灵敏的设备,还是需要使用其它措施(如DCS的UPS供电、电气控制以及高压动作电源的直流供电)
总之,只要舍得投入,大部分的供电问题都是能够解决的。但是在实践中,往往要和成本综合考虑。
发表于 2012-6-22 07:42:21 | 显示全部楼层

RE:氯碱企业的供电问题和双回路供电

补充一下,真正的双回路是从两个上级变电站各提供一路电源进线。若从一个变电站来的双回路,该电站出问题是会造成全厂停电的。
发表于 2012-6-22 12:15:56 | 显示全部楼层

RE:氯碱企业的供电问题和双回路供电

我也很想了解,大家有什么好的建议,一起讨论一下
发表于 2012-6-22 16:49:31 | 显示全部楼层

RE:氯碱企业的供电问题和双回路供电

回复 4# 王大力


  7月30日当地发生雷雨天气,共有十多家企业的变压器发生供电故障,而且发生事故当时雷雨天气并不前期严重。我公司110KV
变电所有2台负荷为5万的变压器,为供电局进线跳电,进线为110KV ,事故时全跳掉,而备用线路为1万负荷,不处于热备状态。大家
知道大的化工企业的用电量大,仅仅靠柴油发电机组供电给化工应急装置用是不可能的,作为夜里的照明电还差不多,如果用双回路供电
1组跳后,另1组有电,保证动力用电和装置安全、环保用电是可以的,老弟的答复对我有很大帮助,本人是学化工的,对电气仅仅大学学的
电工学基础,谢谢啦。目前我们已经让当地供电部门做双回路供电的设计工作。
发表于 2012-6-22 21:23:06 | 显示全部楼层

RE:氯碱企业的供电问题和双回路供电

双回路最好是不同电网提供的 ,当其中一个线路有问题时可以切换到另一路电上可以继续生产,应急电源应该另外再备用一路电,只供安全环保电槽保护等处理装置用的,另外干电池(UPS)也要用在安全环保上,毕竟出了事要抓人的