关于可控硅整流器均流系数

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相桥式整流同相逆并联输入6相共计12臂,没臂3个原件,每柜部分桥臂并联的3个原件均流系数过低,某个原件电流过高,温度过高,除了更换元件外看是否有其他的方法来提高均流系数?(加均流电抗器的方法现在已经没人用了,噪音大能耗大;原件的松紧也都调过)
发表于 2012-6-22 22:41:08 | 显示全部楼层

RE:关于可控硅整流器均流系数

在每个整流元件并联支路中,影响其综合正向特性的因素有1)元件的正向特性。(2)接触电阻及快速熔断器的电阻特性。(3)快速熔断器电阻具有的正温度系数,与整流元件的正向电阻具有的负温度系数互相补偿的特性。(4)整流臂电流分布呈马鞍形,在整流臂两端选用支路电阻大的一些元件,以利均流。综合考虑以上4个因素,对每相每一整流桥臂,根据其所处的位置,实验得出一个固定范围的匹配数据,并在一定运行温度下再次测试其均流情况,经反复定期做这项工作,将会使整流器整流均流达到一个最佳效果。