[color="blue"]:电缆桥架是如今建筑工程电气施工中常见的电缆敷设方式,下面对电缆桥架在施工安装中的一些问题提出本人的一些看法。
[color="blue"]关键字:测量定位 接地
[color="blue"]  (1)施工顺序
[color="blue"]  测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处
[color="blue"]  (2)主要施工方法及技术措施
[color="blue"]  1)测量定位
[color="blue"]  用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。
[color="blue"]  2)支架制作安装
[color="blue"]  依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。
[color="blue"]  3)桥架安装
[color="blue"]  a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
[color="blue"]  b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。
[color="blue"]  c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。
[color="blue"]  d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。
[color="blue"]e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。
[color="blue"]  4)接地处理
[color="blue"]  镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。
[color="blue"]  5)多层桥架安装
[color="blue"]  分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m
发表于 2012-6-21 17:22:13 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

这个,这个,好像是电缆桥架的施工规范阿
发表于 2012-6-21 20:37:38 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

<div class="quote">
原帖由 tuubt 于 2008-12-8 22:12 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
这个,这个,好像是电缆桥架的施工规范阿
发表于 2012-6-21 23:53:03 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

桥架安装中除了注意规范的要求,还应该根据现场的是情况考虑弯通的半径.如需要可以现场制作,因为实际施工中有写截面较大的电缆,半径大一点施工难度可以合理降低.
发表于 2012-6-22 03:08:28 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

在化工企业,一般多采用玻璃钢、复合树脂为原料的桥架。
发表于 2012-6-22 06:23:53 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

一定要注意,打足够多的系数,我遇到过很多桥架过小的事件,建议采用玻璃钢的
发表于 2012-6-22 09:39:18 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

电缆桥架在化工企业用得较多,在这里我仅提出一点希望引起大家注意,桥架的铺设路径一定与工艺专业协商好,且做好最坏的打算和防范措施,防止与物料管线尤其是输送腐蚀性物料的管线泄漏时对电力线路和桥架的损伤。
发表于 2012-6-22 12:54:43 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

弱电那0.5米的间距要求出自哪本规范?
发表于 2012-6-22 16:10:08 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

楼上的兄弟,我没有画过桥架的施工图,不知道什么地方有参考图纸可以下载,谢谢!
发表于 2012-6-22 19:25:33 | 显示全部楼层

RE:有关电缆桥架的施工的几点看法

画过桥架图 但是不知道如何施工