关于低压电机保护器电路问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里的抽屉柜的低压电动机保护器接在了断路器的上桩头也即是直接和母线相接,接触器却接在断路器的下方,最后接电流互感器,互感器信号给保护器,这样就导致了,当出现一个大电流时,保护器没采样到前断路器就跳掉了,最终电机停止工作而接触器仍闭合,中控室的信号仍显示电路闭合工作中。。。与实际不符。。。。对于解决办法把保护器接到断路器下方又会使得现场试车带来麻烦。。。。哪位高手能在没有较大改动的情况下(抽屉柜空间快满了,较大期间放不下。。)解决这个问题?
发表于 2012-6-22 22:01:50 | 显示全部楼层

RE:关于低压电机保护器电路问题

如果有发到DCS的故障信号,可以将断路器辅助点串入,
没有就将断路器辅助点串入送DCS的运行信号中,
断路器无辅助点,可在出线端子上接两个380的小中继,触点串接入上面说的两个回路之一!
发表于 2012-6-22 23:20:00 | 显示全部楼层

RE:关于低压电机保护器电路问题

接触器线圈的电源采自断路器下端,一旦断路器跳闸,接触器线圈立即失电而复位,可有效避免此种情况发生!
发表于 2012-6-23 00:38:10 | 显示全部楼层

RE:关于低压电机保护器电路问题

如今开关柜的实际做法是加一个选择开关,有实验位置及运行位置。
在实验位置时,二次电源从断路器上方取得;在运行位置时,二次电源从断路器下方取得。但是这种方式需要从机械上联锁,造成不能在实验位置时合上断路器,估计楼主不具备这种条件了。
替代方式:
最好的替代方式是在二次回路中串入一只微型继电器。微型继电器的线圈取自断路器下方三相L1、L2、L3中任意一相及相应N线,以判断断路器是否跳闸。将此微型继电器的常开触点串入至DCS的信号线中。
正常实验时,不干扰试车,若出现断路器跳闸,接触器仍然闭合的状态,因为该微型继电器处于失电状态,常开触点断开,则无信号送至DCS室。