工控之家

 找回密码
加入工控之家

22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?
发表于 2012-6-22 16:48:38 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

最少也得16平方的,选择截面得按载流量、电压损耗、短路电流来选择。
发表于 2012-6-22 17:27:43 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

你好有胆量~!最小可用10mm2,要稳定的话应该选用16mm2的,因为选择的是4芯电缆。
发表于 2012-6-22 18:06:48 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

你使用的环境在哪里。一般环境温度不高10mm2的铜芯线以能用了。
发表于 2012-6-22 18:45:53 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

根据风机的性质和距离,10个截面的铜芯线比较合适的
发表于 2012-6-22 19:24:58 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

22kw电机最好用16平方,如果距离长还得加平方数。
发表于 2012-6-22 20:04:03 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

设计和施工是同一家,他们说没事,我感觉早晚要出事!
发表于 2012-6-22 20:43:08 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

回复 7# 小胡杨


  你可以要求他们拿出国家标准来吗。以标准说话。不是有手册么,查呗!
发表于 2012-6-22 21:22:13 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

22kw最好要用16平方电缆。
发表于 2012-6-22 22:01:18 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

具体情况具体分析。基本情况就是22KW。我们一般选16平方的线。普通风机非成套控制的话3 1芯的阻燃铜芯电缆。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 21:44 , Processed in 0.268366 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.