我公司因为设计和采购发生严重错误,将两台6600V的高压负荷采购为400V的低压负荷。目前方案可能为重新再采购变压器。
但是方案出现一个问题,我(使用单位)发现项目部有可能将原来的两台高压开关柜(馈出柜)并联,一起作为6600/400变压器的电源柜。
感觉这个方案是违反国家标准的。请问国标允许这样做么?如果不允许,请发给我相关的设计标准,谢谢大家了。
发表于 2012-6-22 20:42:56 | 显示全部楼层

RE:关于6600V真空断路器的使用

我们单位上级变电所就像你说的这样使用的,因为一个柜子容量不够,必须两个柜子并联用。
发表于 2012-6-22 23:19:16 | 显示全部楼层

RE:关于6600V真空断路器的使用

直接这样并联用应该不好吧?起码保护是不能够直接投用的