工控之家

 找回密码
加入工控之家

多大功率以上的电机不能直接启动

[复制链接]
发表于 2012-6-20 05:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大虾知道多大功率以上的电机不允许直接启动,有规定还是惯例~~~~我接触过最大的直接启动的电动机是1600KW(6KV),请赐教。
发表于 2012-6-20 10:04:38 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

能否直接启动是看你的供电容量是不是能承受,保证起动时的电压降不能影响电网其它设备的正常运行。不是说多大功率能起动,多大的功率不能起动这个概念。如果你的供电容量足够大,当然1600KW可以启动。具体的有篇文章讲得比较详细。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-20 14:38:13 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

我厂的4500KW同步电动机是直接起动的,这是我见过的最大的啦
发表于 2012-6-20 19:11:48 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

2楼附件的算法太保守了,我用过最大的1600变压器直接启动110kw,长期每天启动2-3次,没有任何问题
发表于 2012-6-20 23:45:23 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

4500KW同步电动机,我刚刚接触的5300KW的同步机使用的是软启动(晶闸管斩波降压启动),额定电流有590个。
发表于 2012-6-21 04:18:58 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

为了省电,也为了电源质量,建议30KW以上的电机就不应该采用直接启动的方法!
发表于 2012-6-21 08:52:33 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

按照我们这里的说法~11KW以上的就最好降压启动~软启动~特别对电网干扰太大的东西,一般我们大点的家伙都变频了现在
发表于 2012-6-21 13:26:08 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

电机的起动电流近似的与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制起动电流,即为降压起动。 对于因直接起动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压起动,此时,起动转矩下降,起动电流也下降,只适合必须减小起动电流,又对起动转矩要求不高的场合。常见降压起动方法:定子串电阻降压起动、Y/Δ起动控制线路、延边三角起动、软启动及自耦变压器降压起动。
发表于 2012-6-21 17:59:43 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用降压启动。该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用降压启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用降压启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用降压启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用降压启动。只有鼠笼型电机才采用降压启动。
在实际使用过程中,发现需降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
发表于 2012-6-21 22:33:18 | 显示全部楼层

RE:多大功率以上的电机不能直接启动

学习了,谢谢大家正需要这个资料呢