MCC能自己判端压力变送器的420mA的报警号信号吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcc有没有逻辑能力?还是说压力变送器的4-20mA的报警号信号必须经过DCS再给MCC?
发表于 2012-6-22 20:41:36 | 显示全部楼层

RE:MCC能自己判端压力变送器的420mA的报警号信号吗?

先DCS,在MCC,蛋痛的字数!
发表于 2012-6-22 21:59:46 | 显示全部楼层

RE:MCC能自己判端压力变送器的420mA的报警号信号吗?

压力变送器的4-20mA的报警号信号先经过DCS再送到MCC的。
发表于 2012-6-22 23:17:56 | 显示全部楼层

RE:MCC能自己判端压力变送器的420mA的报警号信号吗?

一般4-20mA是要送到DCS的,
有要求时也可以不进DCS,有专门的4-20mA电子定值继电器的!
发表于 2012-6-23 00:36:06 | 显示全部楼层

RE:MCC能自己判端压力变送器的420mA的报警号信号吗?

MCC一般是220V控制的,很少见到直接用4-20mA控制的。