问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="4"][color="red"]我们同的设备有2X90KW 2X20KW=220KW,都是AC380V的电机
[size="4"][color="red"]1 请问同仁得选得选多大电缆啊?
[size="4"][color="red"]2 90KW电机能弄星三角启动吗?
[size="4"][color="red"]3 90KW电机得选多大电缆啊?
[size="4"][color="red"]请同仁们指导一下,谢了!!
发表于 2012-6-22 18:05:15 | 显示全部楼层

RE:问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?

回复 1# 温柔的郎


  185,
发表于 2012-6-22 20:41:35 | 显示全部楼层

RE:问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?

是同时运行的的设备有2X90KW 2X20KW=220KW吗?
1.请问同仁得选得选多大电缆啊?
主电缆两根3X150 1X70并联:
2,. 90KW电机能弄星三角启动吗?
如果启动转矩不大,可以采用星三角启动'
3 . 90KW电机得选多大电缆啊?
如果直接启动,采用3X185 1X95,
如果用星三角启动,用两根3X50 1X25,(或3X35 1X16)
发表于 2012-6-22 23:17:55 | 显示全部楼层

RE:问一下同仁220KW负荷选多大电缆合适啊?

回复 3# hcwang12345


  最后不是3*350应该是3*35 1*16