发表于 2012-6-22 23:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前工厂有个项目要求是双电源供电对负荷性质和控制回路以及电源的相序都有哪些要求,请高手给予解答
发表于 2012-6-23 00:36:01 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜双电源供电需要考虑哪些问题???

你可以做一个双电源互投开关,两个电源相序保证一致就可以了,容量根据负荷容量来选择,投切时间也可以根据控制器来调整,这个技术已经相当成熟了,给你推荐;两个厂家,一个是上海人民电器(上联),一个是天水213电气。我们都用过。
发表于 2012-6-23 01:15:06 | 显示全部楼层

RE:低压配电柜双电源供电需要考虑哪些问题???

1、双电源切换开关或者是母联开关柜的断路器是必须的,这是实现双电源切换的基础。
2、上述开关的大小及短路电流值取决于两段负荷大的一段以及计算短路电流大的一段。
3、2段电源进线开关及电源切换开关的投、切整定值需要与上级高压端的整定值相配合,确保优先高压端合环。
4、对负荷性质无要求,确保合环前后相序一致即可。