37kw电机电缆选择

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个37kw的电机,原先是星三角启动的,6根线,3根8平方的,3根是10平方的,现在准备改成变频器,我就准备直接用10平方的,这样应该可以的吧,不用在单独放线路吧。
发表于 2012-6-22 10:15:59 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

我们用3C x 35   G16的电缆。
发表于 2012-6-22 11:34:09 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

最小要25的,要是电缆长度较大、环境温度高、电压偏低的话就要35的
发表于 2012-6-22 12:52:19 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

按照你提出的问题,我估计你星三角用的应该是两根10mm2的电缆,因为没有8mm2的规格,另外如果你换成变频器启动,建议你选用25mm2的比较保险,因为变频回路也有工频的时候,必须考虑到满载时候的载流量!!
发表于 2012-6-22 14:10:30 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

10平方的肯定不够啦,起码也得25平方
发表于 2012-6-22 15:28:40 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

首先告诉这位老兄电缆的截面积是没有8平方的,选择电缆是要看很多条件的,正常情况下37KW的电机用3*25平方的就可以了。如果距离较远、环境温度高、是穿管敷设等,是要增大电缆截面积的。
发表于 2012-6-22 16:46:50 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

你用的是非标的亏方电缆,没有8平方这个号,100米距离之内37KW电机用变频器,用国标25平方铜芯电缆没有问题,当然了,架空敷设或穿管敷设有温升,不如地埋散热效果好,不过只要铜材质合格,截面积不亏方,25平方铜芯电缆没有问题。
发表于 2012-6-22 18:05:00 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

回复 5# zhouzheng888


  请问高手:电机配线,怎么配?计算方法是什么?考虑什么因素?我一只找不到相关资料。谢谢了。
发表于 2012-6-22 19:23:10 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

用变频器我觉得该用3*35 1*16的铜线电缆。你所说的8平方,就没有这样的规格,还是看一下电缆选型样本,规格、载流量、电阻、外径都有。
发表于 2012-6-22 20:41:20 | 显示全部楼层

RE:37kw电机电缆选择

我查了下电流,大概有55个A,电缆表皮温度有50度,
10平方的线应该能吃的住50个电流的吧