RE:地埋电线、电缆断了,用什么仪器可以测出断点在哪??

雷迪公司 好像有的,不过我们一般用来测管道的。呵呵
发表于 2012-6-22 23:16:42 | 显示全部楼层

RE:地埋电线、电缆断了,用什么仪器可以测出断点在哪??

一:直埋电缆故障归类:
1:整条电缆被烧断或个别相被烧断,此类故障造成电缆在故障点处损坏严重。
2:电缆各相都短路,同样,此类故障造成电缆在故障点损坏也很严重。
3:电缆只有一相对地短路,故障点损伤较轻但表露明显。
4:电缆相间短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的。

二:故障点处理:

1)对于1、2如果电缆较短时(小于500米)可直接使用故障定位仪进行故障定位,无须测距仪配合。只须手执接收机沿测出的路径走上一遍,既可确定故障点。

2)对于3故障:由于电缆在故障点损毁较轻,发射机发出的信号在此泄露较少,用定位仪故障定位时,指示范围较窄,这时可先用测距仪测出故障点的大概距离,再用定位仪也很方便。
3)对于4故障:是目前所有电缆故障中最难测的一种故障,此时可用测距仪分别在电缆的两头对电缆进行测试,再拿测试结果和实际长度相比较,就可将故障点确定在一个很小的范围内(1—3米),此时将电缆挖开后再找出可疑点,或用定位仪,在这一段范围采用射频定位,也可确定故障点。