工控之家

 找回密码
加入工控之家

10KV的电机启动与方法!

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台10KV的主电机,为什么在启动时还要给主电机加热?如果直接启动电机会有什么样的反应?请高手回答!谢谢!!!
发表于 2012-6-22 21:19:08 | 显示全部楼层

RE:10KV的电机启动与方法!

你说这种情况,可能是因为你单位使用的电机是开启式的,也就是说电机的绕组是裸露在空气中的那种。长期运行使得电机发热,一旦停机温度慢慢降下来,潮气可能入侵电机绕组,使得电机绝缘下降。可能你所处的地点空气比较潮湿也有关。多数电机启动前加热的目的就是为了驱赶潮气。
发表于 2012-6-22 21:58:13 | 显示全部楼层

RE:10KV的电机启动与方法!

启动前加热是避免电机绝缘因受潮过低。
发表于 2012-6-22 22:37:18 | 显示全部楼层

RE:10KV的电机启动与方法!

回复 2# czywqa


  这样一说还真有这么一回事!公司就在海边啊!这潮湿得很!谢谢哦!
发表于 2012-6-22 23:16:23 | 显示全部楼层

RE:10KV的电机启动与方法!

电机启动前加热是避免电机绕组受潮。电机停止后加热是防止绕组冷却快防治绕组龟裂。
发表于 2012-6-22 23:55:28 | 显示全部楼层

RE:10KV的电机启动与方法!

主要是去除潮气的,在南方用的较多,反正在北方的项目 我一般加热器都不接
发表于 2012-6-23 00:34:33 | 显示全部楼层

RE:10KV的电机启动与方法!

电机的空间加热,对于开放式电机防止绕组受潮
发表于 2012-6-23 01:13:38 | 显示全部楼层

RE:10KV的电机启动与方法!

你的电机启动方式,看看你的变压器是否承受住,电机的功率。现在10KV的高压电机启动柜可以做到50MW以下。启动电网的压降在5%-12%之间任意选,启动电流2.-4倍。启动回路电流小于1.5倍电机额定电流,最小可达到电机额定电流。