工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教:设备外壳上的电是从何而来

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:有一事特请教,我公司是一制药企业,近期发现车间使用的离心机外壳带电,电压在5V以下,如果用金属与接地极碰接,会产生火花,配电房电气系统采用保护接零方式,且有重复接地,接地电阻小于1,离心机采用变频器,经检查离心机接地良好,而且另一处使用的离心机也有电压,约3V。不知是何原因引起的,特请教各位。
发表于 2012-6-22 04:22:55 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

检查离心机的保护接地及重复接地是否合格(小于4欧),接地线的线径及长度符合标准?
电机多大功率,轴承是否绝缘,是否由轴电流引起的?
发表于 2012-6-22 06:20:10 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

谢谢你的提醒,我们将在检修过程中关注你说的问题。
发表于 2012-6-22 08:17:25 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

你都说是离心机嘛,离心机就能很好的说明静电的产生机理
发表于 2012-6-22 10:14:40 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

学习!我也觉得跟静电有关~
发表于 2012-6-22 12:11:55 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

你查接地系统没事,就是静电的事
发表于 2012-6-22 14:09:10 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

离心机已经接地,如果是静电应该及时就泄放了,设备外壳应该没电了吧?应该是接地电阻的问题吧
发表于 2012-6-22 16:06:25 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

是由于保护接零造成的,如果三项供电不平衡,切接地不良就会出现这个现象。
发表于 2012-6-22 18:03:40 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

认真学习中,我做接地材料
发表于 2012-6-22 20:00:55 | 显示全部楼层

RE:请教:设备外壳上的电是从何而来

谢谢各位海友的参与。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家