新装置联锁调试,仪表故障联锁时为失点状态,送给电气的为0信号,触电信号断开。而电气需要的是1信号,需要触电闭合的信号,为此联锁调试进行不下去。问问各位师傅们你们在进行调试时遇到过这种问题吗?最后是哪家改动?
发表于 2012-6-22 16:45:30 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

可以加中间继电器,中间继电器输出选择常闭点来控制电气设备。即仪表输出为0时,中间继电器因不得电常闭点闭合,电气设备正好得到动作信号而工作。当仪表不发信号时,中继因得电常闭点断开,电气设备没得到动作信号而不工作。
发表于 2012-6-22 17:24:35 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

电气改。不建议加中间继电器。
发表于 2012-6-22 18:03:40 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

这个是常见的问题,在调试的时候
发表于 2012-6-22 18:42:45 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

仪表的逻辑点,是可以更改的,要么就增加一个小型中间继电器。这样正好强电和弱点能够分开
发表于 2012-6-22 19:21:50 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

这个问题非常简单,一是仪表这边逻辑取反,再就是加中间继电器转换。如果联锁采用故障安全性,正常得电,事故失电的话,最好加中间继电器转换一下,否则该电工那边。
发表于 2012-6-22 20:00:55 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

我遇到的情况是:两边的人一起来考虑这个问题,那边方便更改那边来改。中间继电器的增加是万不得已的事情!前提是要符合各专业的规范要求!
发表于 2012-6-22 20:40:00 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

从你提供的情况,不能区分是联锁动作时0安全还是1安全(一般来说联锁动作时继电器失电要安全些),因此只要能改过来就行。
发表于 2012-6-22 21:19:05 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

仪表可以取逻辑反,或者电气加中间继电器。
发表于 2012-6-22 21:58:10 | 显示全部楼层

RE:仪表和电气的逻辑冲突

只要是抱着以工作为第一,电气仪表不互相扯皮就非常好解决,结合现场实际情况谁方便谁该,主要还要考虑到以后的维修问题。