110KV变电站的GIS 柜中SF6检测设备那家的比较好?
发表于 2012-6-22 16:45:19 | 显示全部楼层

RE:110KV变电站的GIS 柜中SF6检测设备那家的比较好?

楼主说的110KV GIS 气室SF6检测是指抽出SF6进行分析吗?(主要是检查里面的2氧化硫)
本人所在的公司都是我们自己抽去气体检测的:
具体是这样操作的;
打开气室的阀门开关,让气体放到可以密封的袋子,然后通过手持抽气体的那种设备(就象注射器),将气体注射进2氧化硫试管,看试管上面指示的刻度确认气体的正常与否。
发表于 2012-6-22 21:18:54 | 显示全部楼层

RE:110KV变电站的GIS 柜中SF6检测设备那家的比较好?

是在线水分析仪等