每一个消火栓箱都有一个消防泵起泵按钮,我想请教大家一下,只这里的控制线路是啥样的,最好有CAD图,谢谢大家?
发表于 2012-6-21 16:00:07 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

额……我么的,也想要~~~
发表于 2012-6-21 18:36:27 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

你也要,就是没人给啊,55555。。。。。。。。
发表于 2012-6-21 21:12:47 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

这个很简单的啊!只要学过电气的就该知道的!
就一个三端口的继电器就行了,用它的一个常开和常闭端就可以完了!
发表于 2012-6-21 23:49:07 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 02:25:27 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

楼上DOL??
明显的多地控制啊。。。。 不就是等于那些消防按钮多地化
发表于 2012-6-22 05:01:47 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

不是吧?楼上的朋友你没看错吧?我的这个图是多地控制?
你再好好看看!FR,SB1,SB2,KM它们都各自指的什么?
这个就是一个最简单的接触器控制的电动机单方向起动控制电路!不要认为它是一个多地控制啊!谢谢!
发表于 2012-6-22 07:38:07 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

可以按照5楼的图去做。其他不用去管他,只要在SB1两端并上多对引出线到你选用的地点各加一个常开按钮即可。
发表于 2012-6-22 10:14:27 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

这样倒是可以的!呵呵...
发表于 2012-6-22 12:50:47 | 显示全部楼层

RE:消防泵启动

回复 6# q275849946


  呵呵楼上的是多地控制?