目前遇到一个不大不小的问题,一台380V低压电动机,额定功率75KW,额定电流139.7A,设计选型空气开关为ABB,型号TMAX T3S 250,脱扣器额定电流为160A,瞬时极限电流为989A,但电动机在进行空试空气开关就动作分闸了,无法进行试运,查了图纸设计几乎选的型都一样,有经验的说是空开选的小了,有的说要1.2~1.3,有的说1.5~2倍,真不知道是不是这样的,请高手海友帮解~谢谢
发表于 2012-6-21 08:50:10 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

补充:有经验的人告诉我说空开要选的大于200A,选个250、300的都可以,那样就不会跳了,但我查了两个不同项目,不同设计的图纸,包括石化系统数一数二的设计院的,开关选型似乎没有问题
发表于 2012-6-21 13:23:45 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

你说的这种现象估计是短路跳闸,最好还是检查确认以后再说。断路器选择是正确的。低压断路器的速断设定常规是10倍负载额定电流。电机直接起动时启动电流为4-7倍额定电流,断路器完全能够躲过的。
发表于 2012-6-21 17:57:20 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

我开始也怀疑不是开关问题,但电机、电缆绝缘是没有问题的,有没有可能是TN-S和TN-C混用的关系?
发表于 2012-6-21 22:30:55 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

最后是使用的华建LM311综保有防止相序反的功能,只要相序反立即断电。
发表于 2012-6-22 03:04:30 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

综保跟空开跳闸什么关系?
发表于 2012-6-22 07:38:05 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

换一个同样的空开试一下如果没问题就是电机的问题
发表于 2012-6-22 12:11:40 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

用绝缘摇表测量一下对地绝缘,
发表于 2012-6-22 16:45:15 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

瞬时电流值我个人感觉偏小了点,140A额定电流7倍的话是980A了很接近瞬时跳闸电流
发表于 2012-6-22 21:18:50 | 显示全部楼层

RE:低压电器的设计选型问题

瞬时脱扣器电流器没有躲过尖峰电流,额定电流139.7,起动电流按4计算,尖峰电流为558,乘以可靠系数2为1117.检查空开瞬时动作的整定值。