大家好,近期看到GB50054,因为我是仪表专业的,所以对一些元件不懂,请高手指教:
第2.1.6条隔离电器可采用下列电器:
  一单极或多极隔离开关、隔离插头;
  二插头与插座;
  三连接片;
  四不需要拆除导线的特殊端子;
  五熔断器。
第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器。
第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器:
  一负荷开关及断路器;
  二继电器、接触器;
  三半导体电器;
  四10A及以下的插头与插座。

这里的2.1.6条隔离电器跟2.1.8条操作电器有什么区别?谁能举个例子说明一下。为什么2.1.7条说半导体电器不能做隔离电器?
发表于 2012-6-23 00:34:13 | 显示全部楼层

RE:GB50054 隔离电器 疑点求助

2.1.6隔离开关的作用,主要是起到有个明显的断开点指示、隔离作用,不能带负荷操作。
2.1.8可以带负荷操作,而且具有过电流、短路保护等功能。
2.1.7半导体电器没有明显的断开点。不能进行拉合闸操作。
发表于 2012-6-23 01:13:18 | 显示全部楼层

RE:GB50054 隔离电器 疑点求助

回复 2# czywqa


  谢谢版主,今天没分了,明天加给你,能给个具体例子说明一下么?