3000KW 10kv同步机励磁正负极调换电机转向会改变么?我们是励磁柜供电,就是讲励磁柜引出的直流电源接在电机转子上,如果将该电源正负极对调电机的旋转方向会改变么?为什么?
发表于 2012-6-23 00:34:11 | 显示全部楼层

RE:3000KW 10kv同步机励磁正负极调换电机转向会变么

可以对调,这样虽然转子内部的N、S极发生变换(若由N、S变成S、N),根据异性相吸的原理,转子S极会选择与定子部分的N极相吸,旋转方向不变,同步不变!