发表于 2012-6-22 23:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB51050中规定绝缘子可以等母线施工完成后进行交接试验(17章),但GBJ149里面要求绝缘子在安装前就应该进行交接试验,为防止有些绝缘子达不到要求,交接试验时不合格造成返工,求有经验的海友正解,施工中究竟怎么操作?