大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般大型电机的定子绕组是什么成分?铜线?一般大电机进口的都要求监控定子绕线组的温度,但是国内的基本就没有,是不是这个指标不重要?进口的绕线组温度一般不过超过80℃,国内的很容易就上100,尤其是夏天。这绕线组的温度除了跟绕线组分有关即其电阻是否均不,是不是跟绕线均匀度及电机定子绕线组制造加工工艺有关,还跟哪些因素有关?电机定子绕线组温度长期在100以上有何危害?
发表于 2012-6-22 12:50:31 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

电机定子绕组冷却系统要看是风冷、水冷。目前国产大型电机的技术比较成熟。哈尔滨、沈阳、上海、南阳、兰州、湘潭都是国内的好电机。6300KW,10KV使用这么多年没有超过100度以上。保持好报警值以下运行。
发表于 2012-6-22 14:08:41 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

都是采用风冷冷却。有用滚动轴承的,300KW,兰州产的,振动大,没有夏天温度接近100度,也有采用滑动轴承的,510KW,南阳造,这个温度都在110左右了,很吓人。
发表于 2012-6-22 15:26:51 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

I cannot input Chinese.
we usually use the motor from 200~2000kw.
the setting point for temp of the stator is : alarm 115℃,trip 120℃.
发表于 2012-6-22 16:45:01 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

为什么不能输入中文?我在别的地方打好复制过来可以。郁闷
发表于 2012-6-22 18:03:11 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

这与电机的绝缘等级有关,比如,F级绝缘的电机,定子温度可达140℃。但是,在使用中这个温度是定子绝缘的极限温度,不可能让定子长期工在这个温度下工作,这将加快定子绝缘老化的速度,缩短电机的使用寿命的。长期工作在110℃一下还是比较安全的。
发表于 2012-6-22 19:21:21 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

一般的电机绝缘等级为几级?有没有相关的标准或者规定?
发表于 2012-6-22 20:39:31 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

电机绝缘等级为Y、A、E、B、 F、H、C ,现在Y、A的级别已经淘汰了。
发表于 2012-6-22 21:57:41 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

大多数电机的绝缘等级为F级,电机定子绕组的极限温度为155度。在这个温度下长期运行电机是比较安全的。
当然在实际使用中还要考虑到电机的允许温升和环境极限允许温度等因素。
发表于 2012-6-22 23:15:51 | 显示全部楼层

RE:大型电机(超过200KW以上)的定子绕组温度

150?155?那么说来120度以内不算啥了?