电磁阀的供电电压时24V,是DCS输出的电压呢还是到达电磁阀的电压呢?连接的电缆有电阻

[复制链接]
发表于 2012-6-21 19:33:02 | 显示全部楼层

RE:电磁阀的供电电压时24V,是DCS输出的电压呢还是到达电磁阀的电压呢?连接的电缆有电阻

电磁阀要求的24V是指进电磁阀的是24V,一般是外接的24V电源,另外一般要求24V电压的设备只要电压在24上下10%的范围之内就行。
发表于 2012-6-21 21:30:17 | 显示全部楼层

RE:电磁阀的供电电压时24V,是DCS输出的电压呢还是到达电磁阀的电压呢?连接的电缆有电阻

其实控制柜到现场电磁阀间的电缆的电阻是很小的,而一般的电磁阀用电都不是卡件直接提供电源,这主要是考虑卡件本身的供电能力和现场设备用电对卡件的冲击,是保护卡件的一种手段,因此卡件输出的信号一般都是到控制柜上的小型继电器,继电器的常开触点一段连接24V稳压电源的供电,一段连接现场的电磁阀,所以即使现场到控制柜的电缆有电阻,但因为使用的是稳压电源因此带负载的能力还是较强的,所以现场的电磁阀用电一般都是24V,即使有一些线路损耗,只要不过分的低也能满足使用,24V电磁阀只是一个额定指标就如同电机的额定电压一样,有少许的波动也不影响使用。