前一段时间发生了一起晃电事故,和大家一起分享一下!
我厂催化装置有两台脱硫泵,电机电压6000伏,功率280千瓦。由于1[color="#000000"]#脱硫泵电机声音大,倒到2#脱硫泵运行;大约过了一个小时2#脱硫泵跳车(电气显示速断保护),同时常压、催化、精制部分机泵自停;准备启动1#脱硫泵但盘不动车,再次给2#脱离泵送电开泵,一启动电机冒烟自停,同时催化、常压的部分机泵又自停。
[color="#000000"]事故调查原因:2#脱硫泵和其他一些机泵跳车的主要原因是:因2#脱硫泵电机接线柱有一相绝缘子绝缘损坏接地,造成2#脱硫泵速断保护跳车;2#脱硫泵电机的接地故障,同时也造成了系统晃电,引起了装置一些机泵的自停。
[color="#000000"]改进及预防措施:一、更换损坏的电机绝缘子;二、关键机泵采取防晃电跳车措施。
[color="#000000"]希望有好的案例大家一起分享,为了以后更好的工作!
发表于 2012-6-20 19:08:42 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

安全设计没做到位,有些装置的部份机泵,要设计在短时停电后的自起动功能,且这个时间要是可整定的!
发表于 2012-6-20 23:03:12 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

回复 1# gaodi913
你们泵用的电机电压有6000伏,我头次听说,晕。我们泵用的电压都是380伏,大机组电机用的电压是6000伏的。
发表于 2012-6-21 02:57:42 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

回复 3# xxp3232


  大功率的泵用6KV的高压电机很合理,俺以前在的厂里总的就有二十多台用高压电机的泵。
发表于 2012-6-21 06:52:12 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

回复 3# xxp3232


  6000伏没有错,功率280千瓦如果不用6000伏,启动和运行时的电流会很大,电网受不了!
发表于 2012-6-21 10:46:42 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

回复 2# liuei


  6000伏如果设计成自启的话,会对电网造成不小的影响。
发表于 2012-6-21 14:41:12 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

回复 6# gaodi913


  6KV电机不用设计自启动回路,高压开关不发信号是不会跳的,一般是通过低电压保护来实现,电压值和时间都是可整定的。
发表于 2012-6-21 18:35:42 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

回复 3# xxp3232

以前供电电压等级中有6000v档次,如:中高压有10KV、6KV、3KV等。
发表于 2012-6-21 22:30:12 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

准备启动1#脱硫泵但盘不动车,这个是什么原因?
发表于 2012-6-22 02:24:42 | 显示全部楼层

RE:一起晃电事故

回复 9# amdintellive


  电机负荷端的轴承散架了!