发表于 2012-6-22 15:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里要为75KW水泵和20KW左右照明备一台柴油发电机,75KW水泵是自藕降压启动,发电机应该如何选型,150KW柴油发电机能否承受75KW水泵的启动负荷?
发表于 2012-6-22 18:02:40 | 显示全部楼层

RE:75KW水泵备用发电机应怎么选型?

别外:200KW柴油发电机好象无法承受两台45KW水泵(直接启动)的启动负荷,第一台水泵正常启动,第二台水泵启动时,第一台水泵自动停止,应该如何改进?
发表于 2012-6-22 20:39:00 | 显示全部楼层

RE:75KW水泵备用发电机应怎么选型?

可以用软启动,预算少用水阻,预算多用晶闸管式的,湖北襄樊有很多厂家做。
发表于 2012-6-22 23:15:20 | 显示全部楼层

RE:75KW水泵备用发电机应怎么选型?

按最大一台电动机启动需要校验发电机组的容量,即:

         Ph
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家