在GB-50034-2004 建筑照明设计标准第7.2.1中,有这样规定“当电力设备由大功率冲击性负荷时,照明宜与冲击性负荷接自不同的变压器;如条件不允许,需接自同一变压器时,照明应由专用馈电线供电”。这条最后一句,是不是有些矛盾,照明与冲击负荷既接自同一变压器,同时照明又由馈电线供电,这是为什么,谢谢!
发表于 2012-6-22 23:15:13 | 显示全部楼层

RE:关于照明配电的电源问题

照明安装功率不大,电力设备又没有大功率冲击性负荷,共用变压器比较经济:但照明最好由独立馈电线供电,以保持相对稳定的电压。照明安装功率大,采用专用变压器,有利于电压稳定,以保证照度的稳定和光源的使用寿命。
发表于 2012-6-22 23:54:18 | 显示全部楼层

RE:关于照明配电的电源问题

感觉是有些矛盾!可是又不知如何回答!帮你呼吁一下!

请高手帮忙解答一下!越清楚越细越好!
发表于 2012-6-23 00:33:23 | 显示全部楼层

RE:关于照明配电的电源问题

回复 2# zyz8438


  这个感觉有理!
发表于 2012-6-23 01:12:28 | 显示全部楼层

RE:关于照明配电的电源问题

要求用单独的馈线主要是考虑一旦有大负荷冲击时线路压损很大,突降的电压会对照明系统产生很大的影响。