工控之家

 找回密码
加入工控之家

额定电压写着380V,660V的交流接触器,能用在220V的情况下吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问高手,我买的是CJX2系列的交流接触器,铭牌上写着Ue:380V 660V;我能用在220V的情况情况下吗?
发表于 2012-6-22 21:17:53 | 显示全部楼层

RE:额定电压写着380V,660V的交流接触器,能用在220V的情况下吗

回复 1# ltflying
CJX2系列的交流接触器,铭牌Ue:380V 660V是只额定工作电压,也能用在220V的情况下,但要注意线圈的控制电压:
发表于 2012-6-22 21:56:58 | 显示全部楼层

RE:额定电压写着380V,660V的交流接触器,能用在220V的情况下吗

最好不要这样使用,因为,机构总成的动作缓慢了,释放、吸合的力度不够。
发表于 2012-6-22 22:36:03 | 显示全部楼层

RE:额定电压写着380V,660V的交流接触器,能用在220V的情况下吗

电压过低,可能导致接触器无法吸合。
发表于 2012-6-22 23:15:08 | 显示全部楼层

RE:额定电压写着380V,660V的交流接触器,能用在220V的情况下吗

不能用!
工作不可靠容易出问题!
发表于 2012-6-22 23:54:13 | 显示全部楼层

RE:额定电压写着380V,660V的交流接触器,能用在220V的情况下吗

380 660V指的是主触头的额定电压,你需要注意的是线圈电压,如果线圈电压是220V就能用,如果线圈电压是380V的话你就必须用380V的控制电压来控制线圈,不然会造成线圈无法正常吸合。
发表于 2012-6-23 00:33:19 | 显示全部楼层

RE:额定电压写着380V,660V的交流接触器,能用在220V的情况下吗

我觉得完全能用,吸合能力是靠线圈来的,只要控制电压没有问题,主触头吸合就没有问题。只是有点大材小用的感觉。
发表于 2012-6-23 01:12:24 | 显示全部楼层

RE:额定电压写着380V,660V的交流接触器,能用在220V的情况下吗

大家请看一下楼主买的是CJX2系列的!这个是消弧型的,这样一来就一定要在额定电压下工作!
如果电压低就会使线圈电压也低,从而会导致接触器通电时接触不良而振动,最终线圈发热量大!导致损坏接触器!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 22:02 , Processed in 0.380301 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表