13m*6m的厂房屋顶,沿四周暗敷一周40*4的扁钢,四角设4根避雷针,这样做防雷可以吗?
谢谢!
发表于 2012-6-21 22:29:52 | 显示全部楼层

RE:厂房建筑物防雷的问题

回复 1# xinshiji168
不好简单回答,应根据你的建筑物类别而定,如果是第三类就可以,你可参见[color="#000000"]建筑物防雷设计规范(GB50057-94)。
发表于 2012-6-22 02:24:22 | 显示全部楼层

RE:厂房建筑物防雷的问题

先抛开地区、建筑物的分类、高度不说,建议你做成“目”形,根据你的描述,起码要做到“日”形。
发表于 2012-6-22 06:18:52 | 显示全部楼层

RE:厂房建筑物防雷的问题

是一个厂房,打雷应该不频繁,防雷等级最低是第三类吗?我看第三类是20*20的网格,我这个厂房比这个小,应该只在四周做防雷带就可以了,还需要四个角做避雷针吗?需要利用建筑物的柱子钢筋作为引下线吗?用这个方式做引下线是不是做起来比较麻烦?还是用扁钢从屋顶引下来?我看规范好像这个尺寸的屋顶两根引下线就可以了。
发表于 2012-6-22 10:13:22 | 显示全部楼层

RE:厂房建筑物防雷的问题

建筑物的防雷分类 (建筑物防雷设计规范(GB50057-94)。)
  第2.0.1条 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
  第2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
  一、凡制造、使用或贮存**、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
  二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
  三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
  第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
  一、国家级重点文物保护的建筑物。
  二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
  水泵房等特别重要的建筑物。
  三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
  四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
  五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
  六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
  七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
  八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
  九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
  注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
  第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
  一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
  二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
  三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
  四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
  五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21
  区、22区、23区火灾危险环境。
  六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
发表于 2012-6-22 14:07:52 | 显示全部楼层

RE:厂房建筑物防雷的问题

回复 4# xinshiji168

如果是一个普通厂房,防雷等级最低是第三类
我看第三类中 是20*20的网格,厂房面积13*6比这个小,只在四周做防雷带就可以了。
我们是四个角做避雷针,引下线可以利用建筑物的柱子钢筋作为引下线,也可用扁钢从屋顶引下来,规范规定从屋顶两根引下线就可以了。
发表于 2012-6-22 18:02:22 | 显示全部楼层

RE:厂房建筑物防雷的问题

方案也是可以的,但要强调的是引线必须是外设的,不能用建筑物的钢筋,应用扁钢重新做。做完后打压试验下看看效果。能否摇住。
发表于 2012-6-22 21:56:52 | 显示全部楼层

RE:厂房建筑物防雷的问题

谢谢楼上的朋友,想知道利用柱筋作引下线施工麻烦不?看规范是建议第一类建筑物最好是用柱筋。还有接地体该怎么做呢?第一次接触这个,没有头绪。多谢各位。刚看到楼上的回复,为什么不能用柱筋作引下线呢?我看规范是允许的。哪位朋友有类似的防雷设计的图纸让我参考一下吗?