电机防爆问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,电机处在既在粉尘防爆又在气体防爆区,是不是两个防爆等级都得写还是写一个等级高的?如何判断哪个等级高呢?
发表于 2012-6-22 06:18:51 | 显示全部楼层

RE:电机防爆问题

应该是气体防爆等级高,选择高的等级就可以了。
发表于 2012-6-22 10:13:21 | 显示全部楼层

RE:电机防爆问题

个人感觉
气体防爆,“A B C”是按最大试验安全间隙和最小点燃电流比确定的
粉尘防爆,“DP、DT”是根据是否是可燃性非导电粉尘和可燃纤维划分的
两者好像没有可比性,
当然,可以比较的是两者的引燃温度
而这好像不好判定气体防爆等级高吧?如果粉尘比气体的引燃温度低,又如何判定呢?
实际生产中是否两者都需要还是只要考虑其中一种就完全足够了呢?
在审查安全设施设计的过程中,专家对此又会持什么意见呢?
发表于 2012-6-22 14:07:51 | 显示全部楼层

RE:电机防爆问题

3楼得兄弟很到位啊,提出的见解比较全面,求高手赐教啊
发表于 2012-6-22 18:02:21 | 显示全部楼层

RE:电机防爆问题

写等级高的,气体的防爆等级比粉尘的高。
发表于 2012-6-22 21:56:51 | 显示全部楼层

RE:电机防爆问题

气体和粉尘防爆的检验标准是不同的,现在没有气体可以覆盖粉尘防爆的任何规定或检验程序. 现在还没有见到能防止气体和粉尘防爆的电动机(Exd , DIP ),如需要可能需要厂家按规范制造,主要是电动机轴的密封处理和外罩的粉尘密封.