求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:36:45 | 显示全部楼层

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

从记录曲线分析,定子温度在1s瞬间跳变受干扰引起,也许是冷却风扇叶片碎引起,以后定子温度逐渐升高直至烧毁。按理有报警、联锁保护,可能麻痹了,未能及时阻止事态发展。
发表于 2012-6-22 12:10:20 | 显示全部楼层

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

短路瞬间的高温呗
发表于 2012-6-22 16:43:55 | 显示全部楼层

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

这个问题应该从电气理论上进行分析:电机正常运行时,由于三相线圈完整,电源也是正常的,形成的三相交变磁场也是正常,维持在一个相对的平衡状态。但当A相定子线圈断了后,电机处于缺相状态,原来的三相交变磁场瞬间变成了两相交变磁场,而两相交变磁场是一个脉动磁场,对原来的平衡是一个质和量的变化,引起了热电阻的干扰。如果这种问题发生在低压电机上或者并没有如此明显,但在高压电机反映出来就比较突出。电阻信号从微观角度上看,其实它也有微电流工作,所以出现这种情况也就有了依据!个人意见,仅供参考!
发表于 2012-6-22 21:17:30 | 显示全部楼层

RE:求助,为什么6KV电机定子温度指示值突然最大?

这样的突变信号的出现,不可能是定子温度升高造成的,还是干扰或者线路接触问题引起的