电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 02:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚做DCS的,总是知道从电气到DCS的点要加继电器隔离,我想问下,像电机和泵等的故障、状态指示等,会有可能串入高电压信号么?什么情况下会发生这种事?
还有就是,现场电磁阀是否有进电气的呢?
多谢各位!
发表于 2012-6-21 06:51:29 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

电机、泵类的状态指示都是经过互感器、继电器经过电气隔离的信号,不会有电磁场干扰直接干扰DCS控制系统的。但是,dcs控制系统的信号电缆敷设时一定不要与电机等用电设备动力电缆放在一个电缆槽内,必须分开敷设。必要时,将控制装置的信号电缆单独穿管敷设,防止外界干扰。
电磁阀的动作是由一电压等级电源驱动电磁阀线圈。产生磁场驱动线圈内铁芯动作,推动气动阀、液压阀开闭动作的。
发表于 2012-6-21 10:45:59 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

学习了,。。。。。。
发表于 2012-6-21 14:40:29 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

控制、信号电缆采用屏蔽电缆的话可否和其他动力电缆同槽敷设?
发表于 2012-6-21 18:34:59 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

在DCS控制系统中,泵,电机包括电磁阀的控制及其反馈信号全部都用继电器隔离。
电磁阀应该没有进电器的。
发表于 2012-6-21 22:29:29 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

最好加继电器,防止不必要干扰,给生产带棘手的麻烦。
发表于 2012-6-22 02:23:59 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

无源节点。不晓得还需要继电器隔离!
发表于 2012-6-22 06:18:29 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

要的,防止故障发生时引起不必要的麻烦,应该隔离
发表于 2012-6-22 10:12:59 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

一般厂里是现场的埋地敷设,去DCS的采用架空,并采用带屏蔽网的电缆!
中控室的电路板上都采用了继电器隔离!而且电压也不是高压,都是通过互感线圈来得到磁场,从而驱动电磁阀动作!
发表于 2012-6-22 14:07:29 | 显示全部楼层

RE:电气到DCS的点必须加继电器隔离么?

巧啦!
俺厂的DCS今天又串电了,就是因为没有用中继,
电气的230V串到COM 上了,只是带电,没有形成回路,没烧卡,几千个线头找了一半天才处理掉!