大家好,本公司新装二台盐水泵,均为37KW (一用一备),主用的那台只用变频器和一个压力传感器控制水压,不知这样在实际中能不能用?有什么缺点,比如对扬程,流量什么影响等.本人是新手,如果那位老师在实际中使用过,请不吝指教,非常感谢.
发表于 2012-6-22 21:56:29 | 显示全部楼层

RE:请教,有关盐水泵恒压供水问题

可以使用。但在使用备用泵时,系统压力得不到控制,电机电压始终处于全压状态,扬程、流量总保持在最大值。
发表于 2012-6-22 23:53:44 | 显示全部楼层

RE:请教,有关盐水泵恒压供水问题

如果用变频器一拖二呢?希望楼主考虑一下。