工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于变压器选择问题!

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,学水的现在又要负责电这块!现在有个变压器选择问题,让大家给我分析下:我们这个厂区是个食品加工厂(肉类),整个厂区有加工车间、办公楼、宿舍楼、锅炉房和污水处理几块。制冷1200KW(冷水机组280KW/台,2台;冷却塔50KW,1台;循环水泵120KW;制冷末端504KW),车间食品加工设备功率一共是505KW(斩拌机、速冻机、电烤箱、切片机、绞肉机等设备),污水处理设备功率是140KW,宿舍食堂(空调照明等)287KW,,其他有办公区空调照明、锅炉等一些功率。公司确认报供电局厂区总功率是2000KW,这个是制冷功率乘以0.7的需求系数后(863.8KW)加起来的,此外还要给二期施工用电预留800KW容量,也就是要报供电局3000KW左右的总功率。变压器该如何选择1000 1000 800么?有个问题我不是很明白,就是制冷设备1234KW要乘0.7的系数(863.8KW),那么选择变压器的时候是选1000的,还是选1250的。现在我一个人再搞这个事,工作20年的老工程师也于年底辞职了,我毕业三年,做工程也就才半年,很郁闷啊,供电是大事,怕出问题。大家帮我分析下,谢谢了!
发表于 2012-6-22 02:23:40 | 显示全部楼层

RE:关于变压器选择问题!

最好是将你所有设备列个明细设备名称、容量、电压等级,并分区块列表。
发表于 2012-6-22 06:18:10 | 显示全部楼层

RE:关于变压器选择问题!

最后选大一点的以防设计不足增加负荷,这是新厂常用的事。宁大吴小。
发表于 2012-6-22 10:12:40 | 显示全部楼层

RE:关于变压器选择问题!

你这个太拢统了,大家可能帮不上忙。
根据你现有的序述,装两台1250的变压器足够了。供电要考虑的是装机容量、最大单机容量及台数、使用系数、同期系数等要素。
发表于 2012-6-22 14:07:10 | 显示全部楼层

RE:关于变压器选择问题!

一般有没有具体的计算方式,变压器总容量是不是要把设备总功率乘以0.7(同时工作系数),再除以(0.9*0.9)的乘积(设备效率和功率因数)。我们这里就是制冷机房要求高点,其他也都是小设备,比较多!
发表于 2012-6-22 18:01:40 | 显示全部楼层

RE:关于变压器选择问题!

2台1600的变压器差不多,如果资金充裕的话可以弄4台1000的~可以冗余~一般你这种2路10KV线进来~4个变压器~是最稳妥的~大家伙最好独立~
发表于 2012-6-22 21:56:10 | 显示全部楼层

RE:关于变压器选择问题!

[color="black"]低温速冻机组
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:29 , Processed in 0.257057 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表