10kV电容补偿电抗器振动发热

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套10kV 2400kvar 电容补偿装置:因补偿大,电容器使用一半,拆除一半,电抗器未换,使用三年后电抗器发热、振动,检查未发现螺栓松动、接触不良、负荷不平稳等现象;厂家检查后说明:电容器由2400变为1200,而电抗器未变,是整个回路的谐振偏离,偏离到5次,使5次谐波在电容器上放大10倍,使电容器电抗器过负荷运行,产生噪音、过热现象。
   请教各位厂家是否正确?
发表于 2012-6-22 23:53:14 | 显示全部楼层

RE:10kV电容补偿电抗器振动发热

主要是电抗器与电容器容量不匹配,致使系统发生谐振。最好找一家电抗器生产厂家重新设计计算配套制作。再找原先电抗器生产厂也行。
发表于 2012-6-23 00:32:19 | 显示全部楼层

RE:10kV电容补偿电抗器振动发热

厂家说的是正确的。电容与电抗相匹配是经过公式计算出来的,既然只使用了一半容量的电容,其电抗器也应该相应作出调整。否则会引起电路发热,谐振发生,以致振动加剧!
发表于 2012-6-23 01:11:24 | 显示全部楼层

RE:10kV电容补偿电抗器振动发热

这个就是典型的发生谐振了哈