关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂因为外部计量表的避雷器被击穿,导致厂区断电已经10天了,现在高压柜的直流屏蓄电池一点电量都没有了,我想请教下,在这种状态下蓄电池在恢复供电以后能否再充电?蓄电池技术要求中,正常的可断电时间是多久(或者说是寿命)?在恢复供电以后电池还能否正常工作。请高手赐教。谢谢。
发表于 2012-6-22 12:48:43 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

不知道你单位直流屏采用用的是什么电池?一般直流屏的作用是在高压电源失电后各个开关柜跳闸、为了保证综保装置及控制后台的数据不丢失及来电后各个开关柜合闸的工作电源。所以,在高压供电电源发生事故时,首先查看后台显示数据作好记录关掉后台,各个开关柜跳闸置于待合闸位置后。确认如停电时间超过2小时以上时,将直流屏退出运行。高压电源来电后,先投运直流屏,运行后台,最后开关柜合闸投入运行。
发表于 2012-6-22 14:06:53 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

如果你的电池是铅锌,估计可能无法恢复使用了。来电后将电池分解解列分组送电检验电池的好坏,将不能充电的电池废弃,在购买部分好电池补充才可以继续运行使用。
发表于 2012-6-22 15:25:03 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

应该是铅酸电池吧?用还能用,不过亏电严重,电池严重内伤,像这样严重的亏电出现三次,电池可以直接报废了!
发表于 2012-6-22 16:43:13 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

你应该将电池检测一下再说吧。
发表于 2012-6-22 18:01:23 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

这次高压停电那么长时间,应该可以总结出电池性能了。广东汤浅的电池寿命最长5年,厂家保3年。停电这么长时间应该关了啊,也不至于亏电这么严重嘛。
发表于 2012-6-22 19:19:33 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

回复 2# czywqa


  据现场工作人员说停电之后发现问题以后就把直流屏切出来了,现在是自然放电导致的,这正常吗,忘了说了,当时安装人员说是干电池,因为我不懂电气,我有点不理解,干电池也能当蓄电池使用吗?
发表于 2012-6-22 20:37:43 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

回复 6# 巴格达


  现在因为蓄电池没电,恢复供电以后高压柜也送不上电了。
发表于 2012-6-22 21:55:53 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

干电池不能充电,只有蓄电池和充电电池才能充电。可以找制造厂家询问一下,如干电池可让他们赔给你。
高压开关柜有手动装置可以手动合跳闸操作。
发表于 2012-6-22 23:14:03 | 显示全部楼层

RE:关于直流屏内的蓄电池断电后可持续时间的问题

直流屏所用电池都是免维护电池,是酸铅电池,介质几乎是固体,有人习惯叫干电池,汽车电瓶需要定期维护,补充电解液或者蒸馏水。只是理解上的不同罢了。仅供参考!