电机的空开跳

[复制链接]
发表于 2012-6-21 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有3KW的电机,一按启动空开就跳了,这都有可能是什么原因引起的?
空开的额定电流为10A,电机的绝缘电阻没问题,大于0.5M欧。
发表于 2012-6-21 18:34:20 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

空开有点小,启动电流是额定电流的4~7倍,10A不够用啊!
发表于 2012-6-21 21:10:40 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

回复 2# 苏州友明科技


  没道理啊,另外几台我都用的是10A的空开。
哪有说3kw的电机我去选30A的空开
发表于 2012-6-21 23:47:00 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

回复 3# rywind


  这个要看你的负载,如果负载小,启动电流相对较小且很快完成启动过程,躲过空开的反时限动作值,那么就没有关系;如果负载过大,启动电流过大且时间长,这么小的空开,很容易会动作的!
发表于 2012-6-22 02:23:20 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

启动的瞬间就立即跳吗?那要看看相间是否有短路的地方,还有电缆有没有破皮?
以前还曾碰到过这样的情况:空开在小电流的情况下,正常;一旦电流增加,立即跳闸(电流没有超过额定电流)。更换一个同型号的空开后,一切正常。这种情况很少,但也有可能是空开本身就有问题?
发表于 2012-6-22 04:59:40 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

是不是至少要选择20A的空开才保险啊?
发表于 2012-6-22 07:36:00 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

回复 5# 苏州友明科技


  换了一只20A的空开试了下,运转了一分钟,把热继给烧掉了
发表于 2012-6-22 10:12:20 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

卡过三相电流了吗?
发表于 2012-6-22 12:48:40 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

还是要看一下负载,是不是启动时间太长了,在启动时用钳形表看电流同时看启动时间。另外热继电器应该会保护动作啊?
发表于 2012-6-22 15:25:00 | 显示全部楼层

RE:电机的空开跳

很明显的电机堵转,在别试了。对电机做常规检查:三相绕组阻值是否平衡、对壳阻值应大于0.5兆欧,轴承是否良好,有无扫膛。盘车试试负载是否正常。试车时检查三相电流。10A的空开应该没问题,热继烧毁了没动作,应该选的太大了,不起保护作用。如果热继合适那就是电流太大接触器触点烧粘了。