110kV电线下设钢结构桁架,垂直距离3.73.8米,可有防护措施?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 10:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我公司现有一钢结构桁架(蒸汽管道的跨路桁架)与110kV电线垂直相交。现在桁架与110kV电线的实际最小距离为3.7-3.8米。根据《GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范》及《GB50293-1999 城市电力规划规范》要求:110kV电线与特殊管道(蒸汽管道按照特殊管道计)最小垂直距离为4米,与规范要求相差0.2-0.3米,现我市电力公司已经下整改通知要求7日内拆除管道。
请电力专家与大侠帮助出谋划策,提出解决问题的措施,谢谢!
现有一个方案:相关专家提出在桁架或管道上方采用环氧绝缘板进行防护隔离。但是没有找到相关依据,规范可允许?
发表于 2012-6-22 14:06:21 | 显示全部楼层

RE:110kV电线下设钢结构桁架,垂直距离3.73.8米,可有防护措施?

可将相交部位蒸汽桁架上部敷设橡胶绝缘板,板厚可选8—10mm,宽最好大于桁架宽30—40mm,固定在桁架上。确保蒸汽桁架金属裸露部分距110KV线路距离大于4米就可以了。
发表于 2012-6-22 18:00:51 | 显示全部楼层

RE:110kV电线下设钢结构桁架,垂直距离3.73.8米,可有防护措施?

非常感谢二楼大侠的帮助,您提出的方案我们也在研讨当中,但是主要考虑是否有相关规范允许?
现我们与设计院共同找到一个依据,“《城市热力网设计规范》CJJ34-2002表8.2.8热力网管道与建筑物(构筑物)或其他管线的最小距离,注6:在条件不允许时,可采取有效技术措施,并经有关单位同意后,可以减少表中规定距离。”但是需要经过有关单位同意。
发表于 2012-6-22 21:55:21 | 显示全部楼层

RE:110kV电线下设钢结构桁架,垂直距离3.73.8米,可有防护措施?

报告、手续这是必须的,必须得经过审批。不然的话出了问题谁也跑不了。你可以将整改方案上报审批合格,再实施整改,再找有关部门验收,你才能送电运行。