我有一250KW 380V电机停机检修时不慎进水,停机已有20几天,现在用摇表摇测只有0.1M欧,用100W灯泡烘效果不大,可以开吗?有多大把握?
发表于 2012-6-22 07:35:26 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

250kW的电动机,用摇表摇测只有0.1MΩ,绝对不能开,至少应达到0.5MΩ。另外,用100W普通灯泡烘烤这样大的电动机,肯定不行,应考虑用几块红外线加热板加热。
发表于 2012-6-22 08:53:36 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

0.1兆欧绝对不行,100瓦灯泡烤250千瓦电机就跟没烤一样,必须用其他方法烘烤至0.5兆欧以上方可通电。
发表于 2012-6-22 10:11:46 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

我曾试用木炭火烘外壳,可温度太高,不能用。灯泡烘了两天,上升到了0.2,可以冒下险了吗?其实,以前我有一台95KW电机只有0.1同样开起来。
发表于 2012-6-22 11:29:56 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

0.2强开,一次成功,现在一切运行正常。我认为国家定的0.5的标准是有余量的。
发表于 2012-6-22 12:48:06 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

一般小电机0.1可以用的,大电机必须0.3就可以
发表于 2012-6-22 14:06:16 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

最好是自然干,0.1m欧是不能开的 ,最少也要达到0.5m欧。
发表于 2012-6-22 15:24:26 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

最好是把电机的定子拆下来,烘一下,再浸点绝缘漆,这样寿命会长一点。如果简单的处理用灯泡烘后,显然对地绝缘达到0。22后能开了,但是使用寿命是不长的。
发表于 2012-6-22 16:42:36 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

0.5是一般的工业标准,但是好多设备在0.2左右同样可以运转的,比如潜水泵,但是0.1的话,我觉得有点太低了.
发表于 2012-6-22 18:00:46 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

绝缘就不说了。电机加热,烘干用加入直流电的方法,又快又安全。将三相电机绕组串联,接入直流电。注意:如果直流电源功率够用,也可以采用三相绕组并联的。直流电焊机就行,逐渐换挡。监视电机温度。