工艺要求在现场能用指示灯看到泵的运行、停止状态,感觉如果用220V点不太安全,如果用24V电电路图又比较难改(从变频器的辅助电压端引出电压)
真纠结!
发表于 2012-6-21 17:15:01 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

不知你的指示灯安装的位置有什么要求?防爆么?指示灯后面接线,线头包好,距离地面高些,应该没问题。最好选AC220V的,DC24V除了需另配电源外,控制触点容易出现接触不良的现象。
发表于 2012-6-21 20:30:26 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

现场用两个24V的交流指示灯,开关柜内装两个24V的小控制变压器就可以啦
发表于 2012-6-21 23:45:51 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

在变频器后侧加一个中继,现场加操作柱控制中继启停,通过中继辅助触点控制变频启停,并通过中继的辅助触点给操作柱信号灯低压电源。
发表于 2012-6-22 03:01:16 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

220V的指示灯有什么问题,觉得没有问题!
发表于 2012-6-22 06:16:41 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

回复 5# zhouzheng888


  大问题倒没有,感觉24V安全点
发表于 2012-6-22 09:32:06 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

被220电到老多次了,习惯了就好,呵呵
发表于 2012-6-22 12:47:31 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

楼上回复很强大,我们就是从启动按钮看是否运行,启动按钮加个指示灯很好加
发表于 2012-6-22 16:02:56 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

这个你说的感觉不安全,不知道是对于人身的安全还是环境安全(如防爆),明确的告诉你,不管是人身安全还是环境安全,220V都没有问题,一,人身安全,你的指示灯不是放在地上或者要操作人员去捏着灯观看(如检修用的行灯)。指示灯是在面板上的,面板是做了接地的。二,环境安全,如果现场环境是爆炸危险环境,那么你的安装指示灯的箱子要求防爆,指示灯也是要求防爆的。
提醒你的是,多了一个220V转24V的转换,多了个故障点,这样反而不利于生产连续性及稳定性的安全要求。呵呵
说这么多,其实就一句话,220v的指示灯很安全。楼主不用多虑了
发表于 2012-6-22 19:18:21 | 显示全部楼层

RE:现场指示灯电压

指示灯电压一般在二次里面做的!