做设计想知道电机何时需加软启动器,有相关的规范吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做设计想知道电机何时需加软启动器,有相关的规范吗?
发表于 2012-6-22 19:18:20 | 显示全部楼层

RE:做设计想知道电机何时需加软启动器,有相关的规范吗?

容量在37kw以上不需要调压、调流量的风机、水泵电机可以采用软启动器控制形式。同时需考虑电压供电容量问题。若电源变压器容量大,需要配软起的电机容量也可以大一些。
发表于 2012-6-22 20:36:30 | 显示全部楼层

RE:做设计想知道电机何时需加软启动器,有相关的规范吗?

一般风机需要加软启动,因为启动时间长且启动电流大。其他的电机视启动电流对系统的影响而定。
发表于 2012-6-22 21:54:40 | 显示全部楼层

RE:做设计想知道电机何时需加软启动器,有相关的规范吗?

一是根据电机带的机械强度,别一启动把机器弄坏了。
二是考虑启动电流,启动电流过大会致使配电母线上的电压下降影响其他用电设备。不能使母线的电压小到额定电压的85%(记不清了,应该有规范)。具体怎么算自己查查资料
发表于 2012-6-22 23:12:50 | 显示全部楼层

RE:做设计想知道电机何时需加软启动器,有相关的规范吗?

看企业的供电状况,有的企业有自备电厂的可以考虑功率大些。根据各个企业的供电状况来设计,要考虑安全性哦。
发表于 2012-6-23 00:31:00 | 显示全部楼层

RE:做设计想知道电机何时需加软启动器,有相关的规范吗?

规定是大于37KW就不能直接启动,不过可以根据实际的情况来选择启动方式,
无触点开关
星角启动
水阻启动
软启动