工控之家

 找回密码
加入工控之家

金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?
发表于 2012-6-22 14:05:39 | 显示全部楼层

RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?

连接线
系统接地大于25平方、局部接地大于6平方的多股软铜线。
采用钢质材料时
系统接地大于4*40镀锌带钢、局部接地大于φ8钢筋外刷防腐绝缘漆。
发表于 2012-6-22 16:02:54 | 显示全部楼层

RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?

我昨天找到的一个图纸上面是2.5
发表于 2012-6-22 18:00:09 | 显示全部楼层

RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?

金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2
发表于 2012-6-22 19:57:24 | 显示全部楼层

RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?

谢谢污水处理版主,线槽一般是可以移动的线槽!4平米的数据是那里来的了
发表于 2012-6-22 21:54:39 | 显示全部楼层

RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?

回复 5# amdintellive


  不是4平米,是4平方毫米。
发表于 2012-6-22 23:51:54 | 显示全部楼层

RE:金属线槽,接地线面积是多少?跨接线的面积是多少?

记不得这么准确的数据了。
我实际应用当中一般用 -25*4的镀锌扁钢或者直径10镀锌圆钢。
跨接线印象中给的是6平方,或者不给。