工控之家

 找回密码
加入工控之家

弧焊机容易跳上级开关?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个小弧焊机一起工作,把3级箱的开关跳了,上面2级箱也跳了!看别人土建的焊机,也不会这样越级跳。

是不是上下级匹配的问题?开关问题?
发表于 2012-6-22 06:16:36 | 显示全部楼层

RE:弧焊机容易跳上级开关?

是不是接线有问题?土建的配电箱一般都是带漏电保护的,应该是漏电保护跳闸
发表于 2012-6-22 10:11:06 | 显示全部楼层

RE:弧焊机容易跳上级开关?

可能性最大的是漏电保护器跳闸。检查开关配置,两台焊机最好用100A,60A也行。有些漏保过于灵敏,最好先确认焊机是否漏电。
发表于 2012-6-22 14:05:36 | 显示全部楼层

RE:弧焊机容易跳上级开关?

对,都带漏保。
都是小焊机,13KVA,220/380两用的,单个接220,16A双极开关就可以的。
两个一接,把上级63A的漏保都顶了。这些都是微断,30/100mA不可调。郁闷
发表于 2012-6-22 18:00:06 | 显示全部楼层

RE:弧焊机容易跳上级开关?

关键还是漏电开关容量匹配!
发表于 2012-6-22 21:54:36 | 显示全部楼层

RE:弧焊机容易跳上级开关?

电焊机比较特殊,漏电保护不好做!