发表于 2012-6-22 16:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的控制回路有继电器控制升级到PLC控制,在升级的过程中,施工方把停止继电器的开点串到回路中,这样的话只有停止继电器得电,电机才能启动,继电器失电电机停止运行,请问这样好吗,是否要修改?
发表于 2012-6-22 17:59:43 | 显示全部楼层

RE:电气安全问题

关于用常开点还是用常闭点控制电机或电气设备的启停,争论了许久。就你提出的问题,可以根据以后设备运行情况。一直都正常,即停止继电器对设备正常运行和故障状态没有影响就可认为原来的选用是对的。
发表于 2012-6-22 19:56:58 | 显示全部楼层

RE:电气安全问题

要根据实际情况,保护状态用失电停车是合适的
发表于 2012-6-22 21:54:13 | 显示全部楼层

RE:电气安全问题

[color="Blue"]这样不好,不安全,因为继电器有故障或者PLC有故障时,电机自行启动是不允许的。
发表于 2012-6-22 23:51:28 | 显示全部楼层

RE:电气安全问题

如果象LZ说的是采用常开点,其实就是失压保护,在突然停电后又复电,电机不会自动启动,符合安全要求.但还要看整个设备的操作要求是否需要这种保护.