高压电机引线烧坏

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处一高压电机启动时造成网上电压波动,检查发现接线盒内绝缘子有裂痕、放电现象,测绝缘及直阻均正常,清理后再次启动,网上电压再次波动,停机拆检引线烧坏。求绝缘子、及引线烧坏的原因分析!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 21:54:07 | 显示全部楼层

RE:高压电机引线烧坏

从第二幅图片看绝缘子已经受热,应该是绝缘子一头螺栓与内部引线处氧化发热,最后引起故障。第一次造成电网波动时就已经接触不良了,近似缺相造成电网波动。因为似接不接所以用万用表测不出来。
发表于 2012-6-22 23:51:22 | 显示全部楼层

RE:高压电机引线烧坏

看第一照片是电机内部引线与端子连接未做好,产生虚接打火,长时间打火产生过热以至于烧断。
看第二张照片因没能及时发现检查处理、有时运行有时停机,冷热变化使端子和接头的绝缘逐渐加速老化,在端子上产生的爬电现象。