工控之家

 找回密码
加入工控之家

两线干扰?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 13:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table][tr][td]
我公司在现场添加一设备,由控制室到现场放一根1000-2000米的两芯2.5mm2的带屏蔽电缆,走仪表电缆桥架。现场送电220ACV用电器(接触器)在现场,控制室串接一继电器常开点控制通断电。当现场送开关一合,控制室继电器未动作(触点开),用电器已工作。用万用表分别对地测量,去的线对地220ACV,回来的线对地187ACV.很不解期待高手解答。求提供解决方案
发表于 2012-6-21 17:14:25 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

没看明白你的问题!
发表于 2012-6-21 20:29:50 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

干扰一般都是强电干扰弱电,你的应该不是干扰问题,而是控制线太长了,压降太大。380V一般供电半径为300-600米。
发表于 2012-6-21 23:45:15 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

控制室继电器未动作,用电器怎么工作了?干扰也太强了吧,看看线圈两端电压是多少,可并接个电容试试。
发表于 2012-6-22 03:00:40 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

回复 1# jerry512158
这根电缆传什么信号啊?用的是什么型号的电缆?
发表于 2012-6-22 06:16:05 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

为什么要并联一电容,有什么依据吗?
发表于 2012-6-22 09:31:30 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

走仪表电缆桥架,哪来这么大的干扰?首先确认线路是否正确,是否有其他回路有电源窜过来?不行换个中继试试,是否是中继的触点不好?再查查电缆屏蔽层是否两端都接地了?
发表于 2012-6-22 12:46:55 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

回复 7# 苏州友明科技


  单点接地,回路正确,换做直流就好了。
发表于 2012-6-22 16:02:20 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

主要是供电线路太长不排除有漏电的可能,最好是加电容进行电压的补偿。干扰的问题基本不大,你的设备不是变频吧 频率是50Hz不会影响的
发表于 2012-6-22 19:17:45 | 显示全部楼层

RE:两线干扰?

[color="Blue"]看你阐述问题都不是很清楚,建议你回去看看接线,你自己都不清楚控制回路怎么回事,别人怎么帮你?
应该不是干扰的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家