工控之家

 找回密码
加入工控之家

储罐上的放散管要做避雷针吗

[复制链接]
发表于 2012-6-21 15:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本情况:有个液化天然气储罐上的放散管,管口离地5米,壁厚4mm,安装阻火器。
我无法判定要不要作避雷针?还是利用放散管本身作接闪器?已作好接地工作。
特来此讨教。恳请各位列出意见时同时指出相关依据。谢谢!
发表于 2012-6-21 18:32:34 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

不能用放散管本身做接闪器,放散管如果不是周围10米内最高建筑物的话,而且建筑物上有避雷针的话,我觉得不用做避雷针.
发表于 2012-6-21 21:08:54 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

不用,没啥危险
发表于 2012-6-21 23:45:14 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

2# smlx1978
位于最高位,周围没有其它较高建筑。
发表于 2012-6-22 02:21:34 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

3# sjyygh
烦列出规范依据。
发表于 2012-6-22 04:57:54 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

[size="5"]如果周边无避雷针,或不在其有效的保护范内,应该装避雷针。
发表于 2012-6-22 07:34:14 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

<div class="quote">
如果周边无避雷针,或不在其有效的保护范内,应该装避雷针。
[size="2"][color="#999999"]王根荣 发表于 2009-5-19 17:18 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 10:10:34 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

周围没有高的建筑,应该做,而且不能利用罐体。避雷针,其实是把雷引到地上去来保护周围其他建筑和人、动物的。接地一定要做好!
发表于 2012-6-22 12:46:54 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

本人个人认为,如果周围有良好的避雷设施可以不做,如果没有就应该做避雷
发表于 2012-6-22 15:23:14 | 显示全部楼层

RE:储罐上的放散管要做避雷针吗

这个问题问的比较有深度。我查了一下工业手册三版。愣是没找到合适的答案。

搬个板凳等楼下的答案!~!