干扰问题,请大侠详解

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table][tr][td]
我公司在现场添加一设备,由控制室到现场放一根1000-2000米的两芯2.5mm2的带屏蔽电缆,走仪表电缆桥架。现场送电220ACV用电器(接触器)在现场,控制室串接一继电器常开点控制通断电。当现场送开关一合,控制室继电器未动作(触点开),用电器已工作。用万用表分别对地测量,去的线对地220ACV,回来的线对地187ACV.很不解期待高手解答。求提供解决方案
发表于 2012-6-21 13:58:58 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

很难说。我还碰到过两边都解下来用万用表测出100多伏的情况。传说是感应电压,但是不知道如何判断是不是感应电压,所以也不敢接地。
发表于 2012-6-21 17:14:23 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

这样的电压应该先查线,有没有接错的地方。
发表于 2012-6-21 20:29:48 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

断电再测一下,如果还有电压,先用220V继电器或接触器对零试一下,带不起来,电压消失,就可以确定是干扰产生的。如果这趟线经开关控制接触器的话只要线接对了就可以用。如果用来控制指示灯的话再加一个中间继电器隔离一下就好了。
如3楼所说,先检查接线是否正确。
发表于 2012-6-21 23:45:13 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

回复 3# jessehjx


  接线正确,
发表于 2012-6-22 03:00:38 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

回复 4# 巴格达


  电压带的起,现场继电器持续吸和。
发表于 2012-6-22 06:16:03 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

你可以在用电器接线端子上并联接上1-2微法的电容器(电压为AC400V的)试试。
发表于 2012-6-22 09:31:28 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

2芯屏蔽电缆应该是绞合线,即使有感应电也不会产生带动接触器的电流,如果真是这样岂不成了变压器了?况且对N的电压又是220V,肯定是线接错或者有绝缘破损的地方造成。
发表于 2012-6-22 12:46:53 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

回复 7# czywqa


  能不能给详解,并电容的原理?不胜感激!
发表于 2012-6-22 16:02:18 | 显示全部楼层

RE:干扰问题,请大侠详解

回复 7# czywqa


  还有就是为什么出现这种现象?JERRY512158@126.COM