工控之家

 找回密码
加入工控之家

是否要接互感器?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:56:03 | 显示全部楼层

RE:是否要接互感器?

建议你装电流互感器,一般来说40KW以上的电机现场要进行电流显示(虽然是粗略显示),但这是设计规定的
发表于 2012-6-22 21:53:19 | 显示全部楼层

RE:是否要接互感器?

最好安装,以方便现场监控。
发表于 2012-6-22 23:50:34 | 显示全部楼层

RE:是否要接互感器?

电流互感器二次侧端钮应有一端接地,以防止一、二次侧绝缘击穿时,造成对人身和设备的损伤(对于500V及以下的电流互感器二次侧可不接地)。
电流互感器接线的检查
  (1)为查清电流互感器二次侧有无断线、短路等故障,可以依次将接于电能表A相电压端子的引线和C相电压端子的引线断开,电能表的圆盘都应转动。若断开A相电压后圆盘不转动,则说明电流互感器C相断线或短路:若断开C相电压后圆盘不转动,则说明电流互感器A相断线或短路,如果现场cosφ值接近0.5(感性)时,为防止误判断,可在断开C相电压的同时,用C相电压代换接于电能表的A相电压,如电能表有明显反转时,也说明A相电流无断线、短路等情况。
  (2)为判断互感器是否反接,可以将电流表依次串接于电流互感器的二次侧,由测得电流值来判断,对星形接线来说,当互感器任何一相的一次或二次极性反接时,中相电流将为其它相电流的2倍。若电流互感器极性全部反接必须作出电能表联合接线的向量图后,才能综合作出判断。
  (3)判断电流互感器是否接地,可用一只电压表测量。测量时,电压表的一端接向电压互感器 JDJ-6、10型电压互感器 未接地的端子上,另一端接触电流互感器的二次线,若电压表指示为100V,说明该电流互感器二次接地。若电压表指示为0,说明电流互感器没有接地。
  (4)判断接地是否正确时,可以用电流表测量。为此,应将电流表一个端子接地。同另一个端子的引线分别去和电能表的电流端子相接触,若该端子是接地的话,电流表应无指示,电能表的圆盘转数不受影响;如果该端子不接地,则电流表有指示,圆盘转数也受影响。