工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于电缆桥架问题!

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在做改造,想确定一下电缆是放在管廊最上面好还是放在下面好,我们现在都放在了最上面,另外放在最上面如何搞好防火等的电缆保护?求教!
发表于 2012-6-21 13:18:56 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

放在下面也存在防火的问题,建议选用阻燃电缆。
发表于 2012-6-21 15:55:16 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

管道内易燃气体比空气重时,电缆在上方;比空气轻时电缆在下方。尽可能铺设在管廊的危险程度最低的一侧,且要考虑施工及以后新增电缆改造等的方便。详细可参考GB50217-94
发表于 2012-6-21 18:31:36 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

还有就是选择托盘式的桥架,一是散热,二是机械保护,着火时也有一定的阻火作用,选用阻燃电缆。
发表于 2012-6-21 21:07:56 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

3楼的正确。
因为管廊上管道较多,我们设计的是放在中间一层,最下层为仪表电缆。
发表于 2012-6-21 23:44:16 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

桥架应该用防火型的吧。位置最好根据现场情况定。
发表于 2012-6-22 02:20:36 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

电缆桥架应该是在管廊的上面,貌似规范里也是有的,道理上也是,管道如果泄露,下面还有桥架,电缆,岂不是很危险,很麻烦,
发表于 2012-6-22 04:56:56 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

个人认为:电力电缆方上边,弱电电缆放下边。
发表于 2012-6-22 07:33:16 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

GB50217-94中给出的电缆线敷设要求
5.1.8    需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3.6.5条~第3.6.8条规定外,当需要时可采取下列措施:
(1)与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。
(2)敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。
(3)沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。
5.1.9    在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过5℃的供热管路。有重要回路电缆时,严禁含有易燃气体或易燃液体的管道。
5.1.10    爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。
5.1.10.1   在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:
(1) 易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。
(2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。
5.1.10.2   电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,且应符合下列规定:
(1)易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。
(2)易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。
5.1.10.3   电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。
5.1.10.4   电缆线路中间不应有接头。
5.1.11    非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
(1)非电气人员经常活动场所的地坪以上2m范围、地中引出的地坪下0.3m深电缆区段。
(2)可能有载重设备移经电缆上面的区段。
5.1.12    除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆,使用在户外时,宜有罩、盖等遮阳。
发表于 2012-6-22 10:09:36 | 显示全部楼层

RE:关于电缆桥架问题!

引用标准GB50217-2007电力工程电缆设计规范第5。1。10以及04D701-3电缆桥架安装使用说中的规定。截图如下:<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 04:35 , Processed in 2.411644 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表