工控之家

 找回密码
加入工控之家

总共200KW风扇加电机

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆要选多大的合适呢?80米的样子
发表于 2012-6-22 22:31:34 | 显示全部楼层

RE:总共200KW风扇加电机

电压等级是多大的呢?
发表于 2012-6-22 23:10:39 | 显示全部楼层

RE:总共200KW风扇加电机

是所有的电气设备容量?还是风扇200kw再加电机多少kw?
若10KV供电时25平方就可以了,还有很大富裕量。若380V供电时建议最好选2根3*120 1*75的。如选1根3*240 1*120的也行,就没有多少扩展余量了。再小些如2根3*95 1*50的电缆会发热,有时因电缆亏方(截面小于国标)还有可能出现电缆过热的短路故障。
发表于 2012-6-22 23:49:44 | 显示全部楼层

RE:总共200KW风扇加电机

是不是电站6KV?
还是你打错了200W
发表于 2012-6-23 00:28:49 | 显示全部楼层

RE:总共200KW风扇加电机

三相四线制供电380V
主要是三相电机用电
总的用电量功率是200KW
发表于 2012-6-23 01:07:54 | 显示全部楼层

RE:总共200KW风扇加电机

200KW,还都是泵风机类负载,如果是一台设备的话,这样的功率会考虑高压6KV,如果是低压的,电流大概是不足400安,电缆恐怕要选240的,高压的话电流就很小了啊,一般也就20多个吧